Указать порядок действий при измерении сопротивления изоляции схема управления маневровым светофором

Указать порядок действий при измерении сопротивления изоляции схема управления маневровым светофором

ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

КАБЕЛЬНАЯ СЕТЬ, ВНУТРЕННИЙ МОНТАЖ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 59

Измерение сопротивления изоляции жил кабеля, в том числе запасных, по отношению к земле с минимальным отключением монтажа

2 раза в год (весной и осенью) или 1 раз в год по Указанию «Об увеличении периодичности технического обслуживания устройств СЦБ» N 37/99 от 29.12.91 г.

Измерение сопротивления изоляции жил кабеля по отношению к земле и другим жилам

Перед пуском устройств в СЦБ в эксплуатацию; после ремонта или замены кабелей

Работник РТУ и старший электромеханик

Измерительные приборы, инструмент, материалы: мегаомметр М4100/3 (ЭС 0202/1), гаечные торцовые ключи 7×140; 8×140; 9×140; 10×140; 11×140 мм; гаечные двусторонние ключи 10×12; 14×17 мм, принципиальные схемы устройств СЦБ, Журнал технической проверки, ключи от релейного шкафа, кабельного ящика.

Измерения сопротивления изоляции, связанные с нарушением действия устройств СЦБ, выполнять в свободное от движения поездов время по согласованию с ДСП.

В период предоставления длительных по времени технологических «окон» с закрытием движения поездов (например, работникам дистанции пути, для капитального ремонта верхнего строения пути и т.п.) сопротивление изоляции жил кабеля по отношению к земле и другим жилам следует измерять с отключением кабеля. В период предоставления технологических «окон» с минимальными сроками следует пользоваться технологией измерения сопротивления изоляции жил кабеля, в том числе запасных, по отношению к земле с минимальным отключением монтажа.

Рекомендуемый ниже способ измерения позволяет определить сопротивление изоляции одной или нескольких жил кабеля вместе с монтажными проводами, клеммами и приборами по отношению к земле и другим жилам.

По значению сопротивления изоляции измеряемой цепи можно с достаточной точностью судить о состоянии изоляции кабеля.

Перед измерением следует отключить измеряемую цепь от источников питания изъятием предохранителей или контактами реле при изменении состояния управляемого по данной цепи объекта, например при изменении разрешающего или запрещающего показания светофора.

В некоторых схемах, имеющих однополюсное отключение цепей с кабельной вставкой, перед измерениями необходимо отключать принятым порядком цепь обвязки питания (общий провод).

Измерения проводят мегаомметром с напряжением 500 В, который подключают к измеряемой цепи и заведомо исправному заземляющему проводнику или к корпусу релейного статива.

До измерения необходимо по схеме определить объекты, контролируемые или управляемые по сигнальным кабелям. К таким объектам могут относиться: централизованные стрелки; входные, выходные и маневровые светофоры; питающие и релейные концы рельсовых цепей; устройства увязки поста ЭЦ с устройствами автоблокировки, а также устройствами СЦБ маневровых районов; линейные провода смены направления, а также отдельные схемные решения.

Далее в каждом конкретном узле объекта выделяют группы гальванически не связанных друг с другом проводов. Например, в двухпроводной схеме управления стрелкой такую группу (единственную) составляют провода Л1 и Л2, в схеме выходного светофора — две группы (разрешающие и запрещающие огни) и т.д. После этого схему отключают от источника питания. Для измерения цепи двухпроводной схемы управления стрелкой отключать питание не надо, поскольку линейные провода нормально изолированы от источника питания. Для группы проводов разрешающих огней выходного светофора измерения выполняют при запрещающем показании, для группы проводов запрещающих огней — при разрешающем показании светофора или при изъятии предохранителей и т.п.

1. Измерение сопротивления изоляции схемы управления выходным светофором

1. Измерение сопротивления изоляции схемы управления выходным светофором

Каждая схема выходного светофора разделяется на две группы проводов. В первую входят провода разрешающих огней (З, Ж, , О3Ж), в ней измеряют сопротивления изоляции четырех кабельных жил, трех сигнальных трансформаторов и монтажных проводов между ними. Измерение проводят без изъятия предохранителя при запрещающем показании светофора. Во вторую группу входят провода запрещающего и маневрового показаний (Б, К и ОБК); в ней измеряют сопротивления изоляции трех кабельных жил, двух сигнальных трансформаторов и монтажных проводов. Измерение проводят при разрешающем показании светофора. Если нельзя открыть светофор на разрешающее показание, то вынимают предохранители, измерения выполняют непосредственно в гнездах предохранителя. Светофор отключают изъятием предохранителей в установленном порядке.

При наличии на светофорах маршрутных указателей дополнительно измеряют сопротивление изоляции обратного провода, которое должно быть не менее 25 МОм (на электрическую цепь одного огня).

2. Измерение сопротивления изоляции схемы управления маневровым светофором

Для измерения сопротивления изоляции этой схемы, состоящей из трех кабельных жил и двух сигнальных трансформаторов достаточно изъять предохранители измеряемой цепи, подключив мегаомметр к исправному заземлению статива и к одному из гнезд предохранителя. Сопротивление изоляции должно быть не менее 25 МОм (на цепь одного огня).

Источник

Методические указания (стр. 15 )

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Переключатель ПР-2 ставится в положение с обозначением изме­ряемой сети со

знаком » » (щетка переключателя ПР-1 должна быть на ламели «Н»).

Нажимают кнопку «Включение прибора» (КНз) и запоминают по­казание миллиамперметра. Затем снимают показание миллиампермет­ра после нажатия кнопки «Перемена полярности».

По среднему арифметическому значению этих показаний и кривой Rиз общ f(Iср) находят общее сопротивление изоляции контролируе­мой сети.

При измерениях сопротивления изоляции между двумя сетями ключи этих сетей переводят в положение «Выключено».

Переключатель ПР-1 ставят в положение с обозначением этих сетей (щетка ПР-2 должна быть на ламели «Н»).

1.2 Включение сигнализатора Сз1 и измерение сопротивления изоляции

Включение сигнализатора. Сигнализатор Сз1 (черт. № ) включают в такой последовательности.

Выключатели ПК ставятся в положение «Заряд», переключатели ВК — в положение «Выключено». Через штепсельный разъем к сигна­лизатору подключают контролируемые сети. К выводам -60 В, -24 В подключают соответствующие минусовые шины контролируемых ис­точников постоянного тока, к выводам -220 Б, +220 В — полюса источника постоянного тока напряжением 220 В, к выводам -220 В подключается средняя точка трансформатора. После подключения за­земления и питающего напряжения (выводы «Сеть -220 В»), переклю­чатель с обозначением «Сеть» ставят в положение «Включено» и по­очередно подключают контролируемые сети к сигнализатору заземле­ния. Для этого переводят в положение «Включено» сначала выключатель ВК, а через 2—3 с — переключатель ПК.

Если в процессе эксплуатации сопротивление изоляции контроли­руемой сети понижается до значения, на которое настроен сигнализа­тор, включается звонок, и загорается индикаторная (красная) лампа. В этом случае все выключатели ВК должны быть поставлены в поло­жение «Выключено», а переключатели ПК — в положение «Заряд». Сеть с пониженным сопротивлением изоляции остается отключен­ной от сигнализатора до устранения повреждения.

Остальные контролируемые сети должны быть вновь подключены к сигнализатору так, как указывалось выше.

Измерение сопротивления изоляции. Переключатель ПК измеряемой сети ставят в положение «Заряд», выключатель ВК— в положение «Вы­ключено» и нажимают кнопку «Измерение». По показанию прибора и данным таблицы, расположенной на передней панели сигнализатора, определяют сопротивление изоляции относительно земли.

Если сигнализатор срабатывает, а сопротивление изоляции отно­сительно земли оказывается в норме, то необходимо проверить сопро­тивление изоляции между испытываемым источником и остальными источниками, подключенными к сигнализатору.

Для выявления источников, между которыми нарушена изоляция, необходимо измерить сопротивление изоляции относительно земли испытываемого источника при отключенных остальных источниках и при поочередном их подключении. Если изоляция между контро­лируемыми сетями в норме, то показания прибора существенно не изменяются.

1.3. Измерение сопротивления изоляции монтажа сигнализатором заземления СзИ

Для непрерывного контроля изоляции нагрузок от земли на ввод­ной панели ПВ1-ЭЦ установлены индивидуальные сигнализаторы за­земления Сз1 —Сз6.

Сигнализаторы СзИ предназначены для контроля следующих электрических цепей питания: Сз1 — С, МС (табло); Сз2 — ЩП, ЩМ (реле); Сз3 — ПХ220, ОХ220В (светофоры); Сз4 —ПХРЦ, ОХРЦ 50 Гц (рельсовые цепи); Сз5 — Э, ОЭ (обогрев стрелочных электроприво­дов); Сз6 — РС1, РС2 (рабочие цепи стрелок).

Сигнализаторы Сз1 — Сз5 типа СзИ1 служат для контроля источ­ников переменного тока и цепей питания реле. Сигнализатор Сз6 (СзИ1 или СзИ2) устанавливается в зависимости от рода тока стре­лочных электродвигателей.

При увеличении тока утечки на землю срабатывает реле СзК и загорается лампа ЛКСз, расположенная на лицевой стороне панели. Сигнал о нарушении изоляции электрической цепи передается на пульт-табло ДСП (загорается лампа ЛКСз). Эта сигнализация дейст­вует и сохраняется и при кратковременном соединении электрической цепи с землей до отключения ее вручную.

Для измерения тока утечки электрических цепей служит миллиам­перметр мРА, который подключается к контролируемой цепи пере­ключателем ВСз. Ток утечки измеряют при нажатии кнопки 5В. Со­противление изоляции по току утечки определяют по таблице, распо­ложенной на лицевой стороне панели.

Для получения одинаковой чувствительности всех сигнализаторов в нормальном и аварийном режимах питание их от сети осуществляет­ся по цепи ПХ220 — СзС и от преобразователя (прямоугольная форма импульсов напряжения) по цепи ПХ720 —СзП. Для провер­ки изоляции электрических цепей мегаомметром в панели на раме сигнализатора установлен переключатель Д?, в нижнем положении которого от сигнализаторов отключается заземление, одновременно с этим включаются лампы ЛКСз.

Сопротивление изоляции электрических цепей, контролируемых сигнализаторами заземления, следует определять с установленной пе­риодичностью, а также после каждого срабатывания (включения) кон­трольной сигнализации. Результаты проверки записать в журнал формы ШУ-2.

2 Проведение работы

2.1 Ознакомиться с технологической картой № 63. При отсутствии литературы воспользуйтесь приведенными в методичке теоретическими сведениями.

2.2 Составить алгоритм включения сигнализатора и измерения сигнализатором.

2.3 Выполнить проверку заземления сигнализатором заземления.

3 Оформление отчета

Составьте отчет о проделанной работе, оформленного в соответствии с ГОСТом.

1) название работы,

3) запись в журнале ДУ-46 перед началом и после окончания работы,

4) алгоритм проведения работы,

5) запись в журнале ШУ-2,

6) вывод о проделанной работе, список обнаруженных отклонений от норм.

Литература и технические средства обучения

1. Устройства СЦБ. Технология обслуживания. –М.: Транспорт. 19с., стр. 325-329.

2. Инструкция по техническому обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, централизации и блокировки. ЦШ-720. М.: Трансиздат, 2000.

3. Типовая инструкция по охране труда для электромеханика и электромонтера сигнализации, централизации, блокировки и связи. ТОИ Р-32-ЦШ-796-00. М.: Трансиздат, 2001.

Практическая работа №32

по дисциплине Организация обслуживания, монтаж и наладка систем автоматики и телемеханики

«Измерение сопротивления жил кабеля по отношению к земле и другим жилам»

Цель работы: Закрепить и систематизировать знания по технологии измерения и нормам сопротивления изоляции жил кабелей по отношению к земле и другим жилам

Приборы и инструменты: мегаомметр М4100/3 (ЭС 0202/1), гаечные торцовые ключи 7х 140; 8х 140; 9х 140; 10х 140; 11 х 140 мм; гаечные двусторонние ключи 10×12; 14×17 мм, принципиальные схемы устройств СЦБ, Журнал технической проверки, ключи от релейного шкафа, кабельного ящика.

1. Ознакомление со списком предстоящих работ

2. Проведение работы.

3. Оформление отчета.

1 Теоретические сведения

1.1 Общие сведения

Измерение сопротивления изоля­ции жил кабеля по отношению к земле и другим жилам производится 2 раза в год (весной и осенью) или 1 раз в год по Указанию «Об увеличении периодичности технического обслуживания устройств СЦБ» №37/99 от 29.12.91г. Перед пуском устройств в СЦБ в эксплуатацию; после ремонта или замены кабелей. Для осуществления измерения необходимы мегаомметрМ4100, гаечные торцовые ключи 7×140; 8×140; 9×140; 10×140; 11×140 мм; гаечные двусторонние ключи 10×12; 14×17 мм, принципиальные схемы устройств СЦБ, Журнал технической проверки, ключи от релейного шкафа, кабельного ящика.

Измерения сопротивления изоляции, связанные с нарушением дей­ствия устройств СЦБ, выполнять в свободное от движения поездов время по согласованию с ДСП.

В период предоставления длительных по времени технологических «окон» с закрытием движения поездов (например, работникам дистан­ции пути, для капитального ремонта верхнего строения пути и т. п.) сопротивление изоляции жил кабеля по отношению к земле и другим жилам следует измерять с отключением кабеля. В период предоставле­ния технологических «окон» с минимальными сроками следует поль­зоваться технологией измерения сопротивления изоляции жил кабеля, в том числе запасных, по отношению к земле с минимальным отклю­чением монтажа.

Рекомендуемый ниже способ измерения позволяет определить со­противление изоляции одной или нескольких жил кабеля вместе с монтажными проводами, клеммами и приборами по отношению к земле и другим жилам. По значению сопротивления изоляции измеряемой цепи можно с достаточной точностью судить о состоянии изоляции кабеля.

Перед измерением следует отключить измеряемую цепь от источ­ников питания изъятием предохранителей или контактами реле при изменении состояния управляемого по данной цепи объекта, например при изменении разрешающего или запрещающего показания све­тофора.

В некоторых схемах, имеющих однополюсное отключение цепей с кабельной вставкой, перед измерениями необходимо отключать при­нятым порядком цепь обвязки питания (общий провод).

Измерения проводят мегаомметром с напряжением 500 В, который подключают к измеряемой цепи и заведомо исправному заземляюще­му проводнику или к корпусу релейного статива.

До измерения необходимо по схеме определить объекты, контро­лируемые или управляемые по сигнальным кабелям. К таким объек­там могут относиться: централизованные стрелки; входные, выходные и маневровые светофоры; питающие и релейные концы рельсовых цепей; устройств увязки поста ЭЦ с устройствами автоблокировки, а также устройствами СЦБ маневровых районов; линейные провода смены направления, а также отдельные схемные решения.

Далее в каждом конкретном узле объекта выделяют группы галь­ванически не связанных друг с другом проводов. Например, в двух­проводной схеме управления стрелкой такую группу (единственную) составляют провода Л1 и Л2, в схеме выходного светофора — две группы (разрешающие и запрещающие огни) и т. д. После этого схему отключают от источника питания. Для измерения цепи двухпровод­ной схемы управления стрелкой отключать питание не надо, посколь­ку линейные провода нормально изолированы от источника питания. Для группы проводов разрешающих огней выходного светофора из­мерения выполняют при запрещающем показании, для группы прово­дов запрещающих огней — при разрешающем показании светофора или при изъятии предохранителей и т. п.

1.2 Измерение сопротивления изоляции схемы управления выходным светофором

Каждая схема выходного светофора разделяется на две группы проводов. В первую входят провода разрешающих огней (3, Ж, 2Ж, ОЗЖ, в ней измеряют сопротивления изоляции четырех кабельных жил, трёх сигнальных трансформаторов и монтажных проводов между ними. Измерение проводят без изъятия предохранителя при запрещающем показании светофора. Во вторую группу входят прово­да запрещающего и маневрового показаний (Б, К и ОБК); в ней изме­ряют сопротивления изоляции трех кабельных жил, двух сигнальных трансформаторов и монтажных проводов. Измерение проводят при разрешающем показании светофора. Если нельзя открыть светофор на разрешающее показание, то вынимают предохранители, измерения выполняют непосредственно в гнездах предохранителя. Светофор от­ключают изъятием предохранителей в установленном порядке. При наличии на светофорах маршрутных указателей дополнитель­но измеряют сопротивление изоляции обратного провода, которое должно быть не менее 25 МОм (на электрическую цепь одного огня).

1.3 Измерение сопротивления изоляции схемы управления маневровым светофором

Для измерения сопротивления изоляции этой схемы, состоящей из трех кабельных жил и двух сигнальных трансформаторов достаточно изъять предохранители измеряемой цепи, подключив мегаомметр к исправному заземлению статива и к одному из гнезд предохранителя. Сопротивление изоляции должно быть не менее 25 МОм (на цепь одного огня).

1.4 Измерение сопротивления изоляции схемы управления входным светофором с центральным питанием

Выделяют следующие группы измеряемых проводов. В группе проводов контроля горения красного и пригласительного огней (ПКО, ПЛО и ОКЛ) целесообразно выполнять измерения 2 раза: при запрещающем (красном) показании — по результатам изме­рений определяют сопротивление изоляции аккумуляторной батареи входного светофора; при разрешающем показании входного светофо­ра измерения проводят в случае отключения проводов контактом реле КО от источников питания.

В группе проводов разрешающих огней (1Ж, 2Ж, 3 и О) измерения проводят при запрещающем показании входного светофора. Измеря­ют сопротивление изоляции четырех кабельных жил, трех сигнальных трансформаторов, монтажа внутрипостового и релейного шкафа.

Группа проводов управления пригласительным огнем (ПС и ОПС) нормально отключена от источника питания. Сопротивление изоля­ции измеряют при разрешающем или запрещающем показании свето­фора.

Группу проводов зеленой полосы (ЗП и 03П) проверяют при за­прещающем показании входного сигнала. Измеряют сопротивление изоляции двух кабельных жил, трех сигнальных трансформаторов и монтажных проводов. Сопротивление изоляции должно быть не менее 25 МОм (на цепь одного огня).

К схеме увязки с перегоном при двухпутной автоблокировке отно­сится группа проводов для управления предупредительным светофо­ром (ЗС, ОЗС, ЗЖМС, МС), в которой измеряют сопротивление изо­ляции при запрещающем показании.

Сопротивление изоляции группы проводов извещения о приближе­нии поезда (ИН и ОИН) при кабельной связи между входным и преду­предительным сигналами измеряется в момент нахождения поезда на первом участке приближения. При наличии воздушной линии измере­ния схемы увязки и извещения производят внутри кабельного ящика с отключением воздушной линии, так как срабатывание разрядников в воздушной линии при измерениях нарушает работу устройств.

Сопротивление изоляции кабельных жил совместно с монтажом от релейного шкафа до светофора измеряют внутри релейного шкафа. Сопротивление изоляции проводов группы разрешающих огней изме­ряют независимо от показания светофора, а проводов красного огня — при разрешающем показании.

1.5 Измерение сопротивления изоляции двухпроводной схемы управления стрелкой

Сопротивление изоляции двухпроводной схемы управления стрел­кой измеряют в релейном помещении без отключения проводов.

Мегаомметр подключают к проводу Л1 или Л2 на нулевой панели и к шине заземления статива. Отсчет сопротивления изоляции произ­водится после того, как стрелка мегаомметра остановится. Это связа­но с наличием двух конденсаторов емкостью по 2 мкФ, каждый из которых должен получить заряд тока (процесс заряда длится пример­но 1 мин). На станциях, оборудованных пусковыми стрелочными бло­ками, конденсаторы не заряжаются, и время измерения сокращается. Сопротивление изоляции спаренных стрелок следует измерять в плю­совом и минусовом их положениях. Сопротивление изоляции должно составлять не менее 5 МОм для одиночной стрелки и 2,5 МОм для спаренной.

2 Проведение работы

2.1 Ознакомиться с технологической картой № 59 [1]. При отсутствии литературы воспользуйтесь приведенными в методичке теоретическими сведениями.

2.2 Разобрать алгоритм измерения сопротивления изоляции для всех схем.

2.3 Произвести измерение сопротивления изоляции жил кабеля по отношению к земле и другим жилам на лабораторной установке в лаборатории «ООМНСАТ» или на полигоне техникума.

2.4 Сравнить полученные результаты с нормами и сделать вывод.

3 Оформление отчета

Составьте отчет о проделанной работе, оформленного в соответствии с ГОСТом.

1) название работы,

3) алгоритмы выполнения работ,

4) записи в журналах,

5) вывод о проделанной работе.

4 Литература и технические средства обучения

1. Устройства СЦБ. Технология обслуживания. –М.: Транспорт. 19с., стр. 306-309.

2. Инструкция по техническому обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, централизации и блокировки. ЦШ-720. М.: Трансиздат, 2000.

3. Типовая инструкция по охране труда для электромеханика и электромонтера сигнализации, централизации, блокировки и связи. ТОИ Р-32-ЦШ-796-00. М.: Трансиздат, 2001.

Практическая работа №33

по дисциплине Организация обслуживания, монтаж и наладка систем автоматики и телемеханики

«Измерение сопротивления изоляции жил кабеля с отключением монтажа»

Цель работы: закрепить и систематизировать знания по технологии измерения сопротивления изоляции жил кабеля, в том числе запаянных, по отношению к земле

Приборы и инструменты: мегаомметр М4100/3 (ЭС 0202/1), гаечные торцовые ключи 7х 140; 8х 140; 9х 140; 10х 140; 11 х 140 мм; гаечные двусторонние ключи 10×12; 14×17 мм, принципиальные схемы устройств СЦБ, Журнал технической проверки, ключи от релейного шкафа, кабельного ящика.

1. Ознакомление со списком предстоящих работ

2. Проведение работы.

3. Оформление отчета.

1 Теоретические сведения

1.1 Общие сведения

Измерение сопротивления изоля­ции жил кабеля по отношению к земле и другим жилам производится 2 раза в год (весной и осенью) или 1 раз в год по Указанию «Об увеличении периодичности технического обслуживания устройств СЦБ» №37/99 от 29.12.91г. Перед пуском устройств в СЦБ в эксплуатацию; после ремонта или замены кабелей.

Измерения сопротивления изоляции, связанные с нарушением дей­ствия устройств СЦБ, выполнять в свободное от движения поездов время по согласованию с ДСП.

В период предоставления длительных по времени технологических «окон» с закрытием движения поездов (например, работникам дистан­ции пути, для капитального ремонта верхнего строения пути и т. п.) сопротивление изоляции жил кабеля по отношению к земле и другим жилам следует измерять с отключением кабеля. В период предоставле­ния технологических «окон» с минимальными сроками следует поль­зоваться технологией измерения сопротивления изоляции жил кабеля, в том числе запасных, по отношению к земле с минимальным отклю­чением монтажа.

Рекомендуемый ниже способ измерения позволяет определить со­противление изоляции одной или нескольких жил кабеля вместе с монтажными проводами, клеммами и приборами по отношению к земле и другим жилам. По значению сопротивления изоляции измеряемой цепи можно с достаточной точностью судить о состоянии изоляции кабеля.

Перед измерением следует отключить измеряемую цепь от источ­ников питания изъятием предохранителей или контактами реле при изменении состояния управляемого по данной цепи объекта, например при изменении разрешающего или запрещающего показания све­тофора.

В некоторых схемах, имеющих однополюсное отключение цепей с кабельной вставкой, перед измерениями необходимо отключать при­нятым порядком цепь обвязки питания (общий провод).

Измерения проводят мегаомметром с напряжением 500 В, который подключают к измеряемой цепи и заведомо исправному заземляюще­му проводнику или к корпусу релейного статива.

До измерения необходимо по схеме определить объекты, контро­лируемые или управляемые по сигнальным кабелям. К таким объек­там могут относиться: централизованные стрелки; входные, выходные и маневровые светофоры; питающие и релейные концы рельсовых цепей; устройств увязки поста ЭЦ с устройствами автоблокировки, а также устройствами СЦБ маневровых районов; линейные провода смены направления, а также отдельные схемные решения.

Далее в каждом конкретном узле объекта выделяют группы галь­ванически не связанных друг с другом проводов. Например, в двух­проводной схеме управления стрелкой такую группу (единственную) составляют провода Л1 и Л2, в схеме выходного светофора — две группы (разрешающие и запрещающие огни) и т. д. После этого схему отключают от источника питания. Для измерения цепи двухпровод­ной схемы управления стрелкой отключать питание не надо, посколь­ку линейные провода нормально изолированы от источника питания. Для группы проводов разрешающих огней выходного светофора из­мерения выполняют при запрещающем показании, для группы прово­дов запрещающих огней — при разрешающем показании светофора или при изъятии предохранителей и т. п.

1.2 Измерение сопротивления изоляции жил кабеля с отключением монтажа

Если сопротивление изоляции электрической цепи (схемы) с минимально отключенным монтажом не удовлетворяет установленной норме или сопротивление изоляции запасных жил (жилы) ниже нормы, пересчитанной на I км длины кабеля, то проводят дополнительное детальное измерение с отключением монтажа и определением! места понижения сопротивления изоляции.

Причина понижения сопротивления изоляции монтажа должна быть определена и устранена немедленно. Если место понижения сопротивления изоляции определено в кабеле, то проводят измерен этой величины каждой жилы кабеля при отключенном монтаже. Указанные работы должны выполняться с предварительным извещением об этом диспетчера дистанции сигнализации и связи и в полном соответствии с требованиями Инструкции по обеспечению безопасности движения поездов при производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств СЦБ.

При отключенном монтаже сопротивление изоляции каждой жилы кабеля, пересчитанное на 1 км его длины, должно быть: не менее 100 МОм для кабелей с пропитанной бумажной и полиэтиленовой изоляцией (для коротких кабелей допускается 100 МОм), не менее 40 МОм для кабелей с полихлорвиниловой изоляцией.

Контроль за кабелями, сопротивление изоляции каждой жилы ко­торых, пересчитанное на 1 км длины, при отключенном монтаже менее норм, установленных Инструкцией по техническому обслужива­нию устройств сигнализации, централизации и блокировки, но не ниже 15 МОм, 1 раз в месяц осуществляют электромеханик (старший электромеханик) и диспетчер дистанции сигнализации и связи с от­меткой в Журнале формы №1

Кабели, сопротивление изоляции каждой жилы которых, пересчи­танное на 1 км длины, при отключенном монтаже менее 15 МОм, должны ремонтироваться или заменяться в течение не более пяти суток с момента обнаружения понижения изоляции, а до устранения причины — должны контролироваться ежедневно электромехаником (старшим электромехаником), диспетчером дистанции сигнализации и связи с отметкой в. Журнале формы № 2

Результаты измерений сопротивления изоляции кабелей заносят в Журнал технической проверки устройств СЦБ на станции (форма ШУ-64) и ведомость формы ШУ-79 на перегоне. При большом объеме кабельного хозяйства следует для записи результатов измерения пред­усматривать отдельные журналы.

Все данные о неисправностях кабеля, его ремонте и результатах измерений при вводе устройств СЦБ в эксплуатацию и после каждого ремонта кабеля должны своевременно заноситься в карточку формы ШУ-67, которую составляют в одном экземпляре и вместе с ведомос­тью хранят у электромеханика. Общая ведомость всех кабелей хра­нится в РТУ дистанции сигнализации и связи. На все кабели СЦБ, кроме проложенных в помещениях и длиной менее 15 м, должны быть заведены карточки. Ведомость на кабели, которая находится на хра­нении у электромеханика, составляется с указанием порядкового но­мера кабеля, назначения, марки и числа жил, места укладки. Ведо­мость подписывает старший электромеханик и утверждает начальник производственного участка.

Общая ведомость на кабели, хранящаяся в РТУ, составляется с указанием станции или перегона, места укладки, назначения, марки и числа жил кабеля, длины, года укладки, числа соединительных муфт, примечаний. Ведомость подписывает работник РТУ, ответственный за измерения кабелей и утверждает начальник РТУ

2 Проведение работы

2.1 Ознакомиться с технологической картой № 59 п.11, 12. При отсутствии литературы воспользуйтесь приведенными в методичке теоретическими сведениями.

2.2 Разобрать алгоритм измерения сопротивления изоляции жил кабеля с отключением монтажа.

2.3 Произвести измерение сопротивления изоляции жил кабеля по отношению к земле и другим жилам на лабораторной установке в лаборатории «ООМНСТА» или на полигоне техникума.

2.4 На основании выполненных измерений, оформите результаты в виде записи в журналах форм №1 и 2 (см. Приложение).

3 Оформление отчета

Составьте отчет о проделанной работе, оформленного в соответствии с ГОСТом.

1) название работы,

3) алгоритмы выполнения работ,

4) записи в журналах,

5) вывод о проделанной работе.

Литература и технические средства обучения

1. Устройства СЦБ. Технология обслуживания. –М.: Транспорт. 19с., стр. 312-314.

2. Инструкция по техническому обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, централизации и блокировки. ЦШ-720. М.: Трансиздат, 2000.

3. Типовая инструкция по охране труда для электромеханика и электромонтера сигнализации, централизации, блокировки и связи. ТОИ Р-32-ЦШ-796-00. М.: Трансиздат, 2001.

Практическая работа №34

по дисциплине Организация обслуживания, монтаж и наладка систем автоматики и телемеханики

«Осмотр питающей установки»

Цель работы: закрепить и систематизировать знания по технологии выполнения осмотра питающей установки.

Приборы и инструменты: торцовые ключи 7х140; 8×140; 9×140; 10×140; 11×140; 14×140 мм. отвертка 0,8×5,5×200 мм, пылесос, переносная лампа, диэлектрические перчатки, шаблон предохранителя, кисть-флейц, технический лоскут.

1. Ознакомление со списком предстоящих работ.

2. Проведение работы.

3. Оформление отчета.

1 Теоретические сведения

Работы при осмотре электропитающей установки необходимо вы­полнять согласно требованиям Правил техники безопасности и произ­водственной санитарии в хозяйстве сигнализации, связи и вычислительной техники железнодорожного транспорта с оформлением наря­да-допуска (наряда) или по распоряжению руководства дистанции с записью в оперативном журнале.

Внешний осмотр щитовой установки с проверкой состояния до­ступных элементов и приборов рекомендуется совмещать с проверкой напряжения цепей питания электрической централизации, производи­мой электромехаником 1 раз в смену при сменном режиме работы и 1 раз в неделю без сменного режима работы или в сроки, установлен­ные начальником дистанции сигнализации и связи (см. технологичес­кую карту № 68). Работы рекомендуется выполнять в светлое время суток.

1.1 Проверка состояния и надежности крепления монтажа

Торцовыми ключами с изолирующими рукоятками закрепить мон­таж. Надежность крепления проверить, пытаясь повернуть провод относительно контактного штыря. Осмотреть монтаж, обратив осо­бое внимание на целость проводов, наконечников, переходных ко­лодок, штепсельных разъемов, паек и т. п. Пылесосом прочистить зазоры между элементами, при необходимости протереть поверхность между токоведущими частями тканью. Проверить наличие зазора между открытыми токонесущими поверхностями деталей до зазем­ленных частей щитовой установки, который должен быть не менее 5 мм.

1.2 Проверка состояния контактов реле, кнопок, открытых переключателей и контакторов

При осмотре контактов проверить их целость, отсутствие подгара, трещин, выщербин, следов коррозии и т. д. (в соответствии с требова­ниями технологической карты № 70).

1.3 Проверка действия схемы контроля перегорания предохранителей

Схему сигнализации перегорания предохранителей, кратковремен­ное изъятие которых не приводит к нарушению действия устройств (СХ, РПБ и др.), следует проверить шаблоном согласно методике, изложенной в технологической карте № 82.

Схему перегорания предохранителей, изъятие которых нарушает действие устройств, следует проверять, не нарушая электрической цепи. Для этого предохранитель не полностью отделить от цоколя и нажать на контактную пружину изолирующим стержнем (сымитировать перегорание предохранителя); после этого должны работать зву­ковая и световая сигнализации в помещении ДСП и в релейной.

1.4 Проверка состояния выпрямителей

При осмотре выпрямителей в случае необходимости очистить пластины от пыли пылесосом или тканью, проверить крепление вы­прямительных панелей и монтажа, отсутствие следов коробления пластин и осыпания с них краски, измерить выпрямленное напряже­ние.

1.5 Проверка щита выключения питания

Щиты выключения питания (ЩВП) проверяют в соответствии с требованиями инструкции завода-изготовителя.

Для проверки состояния шита выключения ЩВП открыть и снять верхние и нижние крышки. Крышки щита ЩВП на время проверки не должны мешать работе. При проверке щита ЩВП следует убедиться в наличии заземления, а также в надежности его крепления к корпусу. Корпус щита должен быть надежно закреплен заделанными в стену болтами.

Затем следует проверить надежность крепления жил кабеля и мон­тажных проводов. Проверку выполняют, пытаясь повернуть их отно­сительно контактных болтов. Монтажные провода должны быть уло­жены раздельно с просветом. Сечение и марка проводов должны соот­ветствовать проекту.

Проверить также состояние и качество паек наконечников монтаж­ных проводов и жил кабелей, состояние клеммных панелей, клемм, разрядников и надежность их крепления к корпусу.

При необходимости корпус и элементы щита очистить от пыли кистью-флейц.

Окончив работу, проверить действие замков крышек, щит закрыть.

О результатах выполненной работы записать в Журнал формы ШУ-2.

2 Проведение работы

2.1 Ознакомиться с технологической картой № 69. При отсутствии литературы воспользуйтесь приведенными в методичке теоретическими сведениями.

2.2 Составить алгоритм осмотра питающей установки.

2.3 Выполнить проверку питающей установки лаборатории ООМНСАТ.

3 Оформление отчета

Составьте отчет о проделанной работе, оформленного в соответствии с ГОСТом.

1) название работы,

3) алгоритм проведения работы,

4) запись в журнале ШУ-2,

5) вывод о проделанной работе, список обнаруженных отклонений от норм.

Литература и технические средства обучения

1. Устройства СЦБ. Технология обслуживания. –М.: Транспорт. 19с., стр. 344-346.

2. Инструкция по техническому обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, централизации и блокировки. ЦШ-720. М.: Трансиздат, 2000.

3. Типовая инструкция по охране труда для электромеханика и электромонтера сигнализации, централизации, блокировки и связи. ТОИ Р-32-ЦШ-796-00. М.: Трансиздат, 2001.

Практическая работа №35

по дисциплине Организация обслуживания, монтаж и наладка систем автоматики и телемеханики

«Проверка напряжений всех цепей питания»

Цель работы: закрепить и систематизировать знания по технологии проверки всех цепей питания на питающей установке.

Приборы и инструменты: ампервольтметр ЭК-2346, комбинированный прибор Ц4380, измерительные приборы, установленные на питающей установке.

1. Ознакомление со списком предстоящих работ

2. Проведение работы.

3. Оформление отчета.

1 Теоретические сведения

Напряжение всех цепей питания на питающей установке и пра­вильность работы блоков автоматической регулировки напряжения аккумуляторной батареи электромеханик совместно со старшим электромехаником проверяют в сроки, указанные в данной технологи­ческой карте, или в сроки, установленные начальником дистанции сигнализации и связи.

Напряжения на щитовой установке следует измерять измеритель­ными приборами, используя пакетные переключатели, установленные на силовых стойках. Одновременно проверить четкость работы пере­ключателей.

Измерительные приборы щитовой стойки должны быть проверены в РТУ дистанции сигнализации и связи.

На вводной панели измерить напряжение U1 – 2, U2 – 3, U1 — 3 между фазами первого и второго фидеров. Сначала измерить напряжение на фидере, который в данный момент питает устройства, затем — на другом фидере. При наличии напряжения на фидере без нагрузки питание устройств перевести от этого фидера и повторить измерение. Одновременно электромеханик должен проверить исправность рабо­ты контрольных ламп фидеров. Белая лампа фидера должна гореть, когда данный фидер питает устройства, а красная — при отсутствии напряжения или отключенном фидере пакетным выключателем 5ПВ или 6ПВ. Питание устройств с одного фидера на другой переключить одноконтактными выключателями 5ПВ или 6ПВ. Трехфазные сило­вые выключатели 1ПВ и 2ПВ должны оставаться включенными.

После окончания измерения необходимо проверить включенное со­стояние выключателей 5ПВ и 6ПВ (красные лампы не должны гореть).

Общим вольтметром и пакетным переключателем на релейной па­нели измерить напряжение между подводящими фазами (U1 – 2, U2 – 3, Uпитания светофоров (ПХС, ПХС1, ПХС2) в дневном и ночном режимах, контроля стрелок и питания маршрутных указателей. При двойном снижении напряжения напряжение питания светофоров и маршрутных указателей проверить одновременно с проверкой дей­ствия схемы двойного снижения напряжения.

Напряжение питания ламп пульта управления в дневном и ночном режимах измерить непосредственно на штырях нулевых клемм релей­ной панели.

Цепи питания должны иметь следующие номинальные напряжения: фидеры — 380/230 В; светофоры соответственно в дневном и ночном режимах 230 и 180В; маршрутные указатели — 230 В; рельсовые це­пи — 230 В; контрольные цепи стрелок — 220/127 В; контрольные лампы пульта управления соответственно в дневном и ночном режимах 24 и 19,5 В. Допускаются отклонения напряжения не более 510 %

В соответствии с Указанием ЦШЦ-16/14 от 21.08.91 напряжение, подаваемое на местные элементы путевых реле, должно соответство­вать следующим значениям: 220 В, 50 Гц для реле ДСШ-12 НОВ, 25 Гц для реле ДСШ-13 и ДСШ-13А. При этом отклонения от указан­ных значений не должны превышать нормы, определяемой ПТЭ.

Напряжение постоянного тока выпрямителей, служащих для пита­ния электродвигателей стрелочных электроприводов и выпрямителей, предназначенных для заряда контрольной батареи, проверить в соот­ветствии с требованиями, изложенными в технологической карте №71.

На силовых установках постоянного тока, кроме измерения напря­жения, электромеханик должен проверить правильность работы бло­ков автоматической регулировки напряжения.

При работе в автоматическом режиме этого блока на аккумулятор­ной батарее должно поддерживаться напряжение:

где n — число аккумуляторов в батарее.

Для проверки правильности работы блоков автоматической регу­лировки напряжения электромеханик должен пакетным переключате­лем подключить вольтметр панели на измерение напряжения батареи и наблюдать за режимом его работы. Когда напряжение на аккумуля­торной батарее достигает верхнего предела, блок автоматического регулирования должен переключить выпрямитель на ток подзаряда. Напряжение аккумуляторной батареи при этом медленно снижается и, достигнув нижнего предела, блок автоматического регулирования должен вновь переключить выпрямитель на ток подзаряда. Необходи­мо, чтобы минимальный и максимальный токи подзаряда отличались не более чем на 10 % от тока нагрузки.

Источник

Поделиться с друзьями
Моя стройка
Adblock
detector